月从今夜
不知江水待何人,但见长江送流水
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 465 点
下载积分: 758 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2022-04-19
最后登录: 2025-04-18
查看月从今夜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 16天前
第一次用欧姆龙的PLC,CJ2MPLC加装ETN21模块,现在项目需要PLC通过MODBUSTCP控制6台一样的机器人动作还有读取机器人状态,给启动停止信号。我现在知道控制机器人的那些报文,00 00 00 00 00 06 01 03 08 8B 00 02 这样是读取机器人输入状态,现在找了好久都没找到PLC关于MODBUS Tcp的通讯实例,翻找说明书,能找到的只有SEND指令这种,这种指令又该怎么发送上面那种报文呢,求各位大佬路过指导一下  
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 541 个
工控威望: 651 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2025-04-21
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 15天前
没有这个模块,但是其它地方看到过 modbus tcp 功能块



给你2个CP1L,CP2E modbus tcp的功能块,应该的官方的,你可以参考下,之前我测试过CP2E,标准的MODBUS TCP是可以用的。
CP1L-MODSTCP服务端.rar (91 K) 下载次数:14    ModbusTCP_Server.zip (1128 K) 下载次数:21