clg01866
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 373 点
下载积分: 11819 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2025-04-14
查看clg01866的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 13天前
三菱伺服电机不动时发出刺耳的声音,没有报警,工作时正常。请问啥问题?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2090 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 25326 分
在线时间: 1485(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-04-15
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 13天前
调整参数  速度环和位置环↓降
项目、视觉、通讯QQ3515716
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 382 个
工控威望: 686 点
下载积分: 2661 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2025-04-15
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 13天前
先确认下机构安装是否OK(滑轨滑块,轴承等),再调整下伺服增益。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21189 分
在线时间: 3076(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-04-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 13天前
降低刚性增益参数.
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
clg01866
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 373 点
下载积分: 11819 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2025-04-14
查看clg01866的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 12天前
已经用了一年多了
goldage
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2025-04-14
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 11天前
估计你这个是电噪音,不是机械噪音
电控末学
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 50 点
下载积分: 87 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2025-04-01
最后登录: 2025-04-14
查看电控末学的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 9天前
是不是刚性太大了
sjm123
家园永远是我们的坚强后盾。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 940 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2025-04-15
查看sjm123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 9天前
会不会是机械磨损  导致你都用了一年多了
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
clg01866
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 373 点
下载积分: 11819 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2025-04-14
查看clg01866的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 8天前
刚性增益参数是具体哪个参数
jcrajcr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 150 点
下载积分: 455 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-04-20
最后登录: 2025-04-12
查看jcrajcr的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 7天前
可以用三菱的软件MR Configurator2进行一键调整,进行自学习调整参数
朱光显
学无止境,继续加油
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 180 点
下载积分: 5833 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2020-07-08
最后登录: 2025-04-15
查看朱光显的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 5天前
手动降低增益,或者使用MR Configurator2软件做自动调整。引起的原因应该是机械共振