炉子里面有100多根电阻丝,一根电阻丝对应一个热电偶,用PLC的话,这个温控程序怎么写,控制精度在5度左右
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 511 点
下载积分: 1232 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2025-04-06
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
过于简单啊。。
套基本公式写个PID_FB  
FB里再挂个定时器  PID输出和定时器公式换算绑定  程序用这个定时器输出就行   定时器和PID转换时间越大   越接近继电器  
越小越接近固态  设置个死区  防止继电器模式烧触点