如花花一样的
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 84 点
下载积分: 364 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2021-10-12
最后登录: 2025-03-25
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 17天前
5U的PLC,MR-JE200A的驱动,2kw的电机,压装先用位移走到取料点,然后切扭矩模式开始压装,压完把扭矩正反转输出复位,切位移模式回零点,回零清脉冲数,再位移走到取料点,然后循环,压装完以后把扭矩正反转输出复位电缸会回弹一下,扭矩力越大,停止时回弹越长,切位移模式之前加了1秒的延时,但是如果回弹时间大于这个延时,切位移模式时程序里脉冲再走,但是电缸就不动了,也就是说,电缸在没有完全停止的情况下,切位移模式,只走内部的脉冲,电缸不动
[ 此帖被如花花一样的在2025-03-12 08:58重新编辑 ]
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1013 个
工控威望: 1170 点
下载积分: 18395 分
在线时间: 279(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-03-28
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 17天前
是不是伺服放大器的参数增益这块没有调好,怎么你说的这现像那么像增益没有调好一样呢?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。