如花花一样的
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 84 点
下载积分: 364 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2021-10-12
最后登录: 2025-04-01
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 23天前
5U的PLC,MR-JE200A的驱动,2kw的电机,压装先用位移走到取料点,然后切扭矩模式开始压装,压完把扭矩正反转输出复位,切位移模式回零点,回零清脉冲数,再位移走到取料点,然后循环,压装完以后把扭矩正反转输出复位电缸会回弹一下,扭矩力越大,停止时回弹越长,切位移模式之前加了1秒的延时,但是如果回弹时间大于这个延时,切位移模式时程序里脉冲再走,但是电缸就不动了,也就是说,电缸在没有完全停止的情况下,切位移模式,只走内部的脉冲,电缸不动
[ 此帖被如花花一样的在2025-03-12 08:58重新编辑 ]
wchny123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2024-12-19
最后登录: 2025-04-03
查看wchny123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 23天前
硬件配置阐述清楚,把程序发出来,我也用过,没有你说的这个现象
wchny123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2024-12-19
最后登录: 2025-04-03
查看wchny123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 23天前
扭矩切换位置前,扭矩值是不是清零?好巧,我也做过类似的。把程序上传上来,看一下就知道了
wchny123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2024-12-19
最后登录: 2025-04-03
查看wchny123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 23天前
引用
引用第6楼如花花一样的于2025-03-12 08:58发表的 Re:三菱PLC控制伺服走位移转扭矩,扭矩转位移怎么丝滑过度 :
不清零,直接复位扭矩正反转的输出

关闭扭矩输出的时候,是不是使能OFF了?把程序上传上来,比在这瞎猜更有效率