楼主  发表于: 9天前
请教大家,三菱PLC中的DDRVA指令在运行过程中可以打断一个,然后去启动另外一个吗?比如我要控制一个电机下降到一个位置,但这个位置可以有±0.3mm的公差,当其他条件满足后,可以打断这个下降的DDRVA指令去运行那个控制电机上升的DDRVA指令吗?
wchny123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2024-12-19
最后登录: 2025-03-04
查看wchny123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9天前
可以啊,最好等电机停稳后执行下一条定位指令