运行一段时间,自动停止运行,电脑链接plc后,点击运行后,过一段时间又停止了,最主要的是不能在线编辑,提示该程序找不到对应的plc机型,不知道有没有师傅碰到过
雪山飞狐
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 16007 个
工控威望: 17100 点
下载积分: 55511 分
在线时间: 1129(小时)
注册时间: 2019-06-05
最后登录: 2025-12-15
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-02-17 12:58
在线联机后不能编辑,不能识别型号,运行一段时间后会自动处于停止状态,这个是典型的Cpu不稳定故障,虚焊的可能性最大,