温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 311 点
下载积分: 951 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2025-02-08
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 20天前
各位大神,我用FX3U PLC做比较时,2个串联的比较,显示接通了,但是却驱动不了后面的MOV指令,这是什么情况啊?
      请大神们指点指点,感谢!!





  
温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 311 点
下载积分: 951 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2025-02-08
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 19天前
4楼大神就是正解!!上图那个条件没问题,在2个条件前面加个M8000就完全可以正常运行了
感谢4楼大神!!
温柔的郎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 311 点
下载积分: 951 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2008-05-02
最后登录: 2025-02-08
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 17天前
就这1个地方用的,不用怀疑了,我已按4楼大神的指点验证过了,加个M8000就可以了