开心超人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 62 点
下载积分: 91 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2024-10-24
最后登录: 2025-02-19
查看开心超人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 39天前
机器方提供了三个汇川MB地址。想转成MODBUS地址没办法。
查找了汇川的文档。发现131084/2=65,542。已经超出了modbus65534的地址了。
下面是这三个地址。
放卷张力“%MB131084”
上收卷张力“%MB140404”
下收卷张力“%MB140408”

求大神给个解决方法!!!
liucw2056
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2014-03-31
最后登录: 2025-02-20
查看liucw2056的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 36天前
换成16进制。