楼主  发表于: 5天前
举个例子设备产品占10word最多可能有1000个产品设备出去第一个产品在三菱PLC地址是ZR0第二产品是ZR10第三个是ZR20以此类推。在不借用变址寄存器的情况下要怎么写
17625606414
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 652 点
下载积分: 29 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2025-01-18
查看17625606414的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
建数组用数组下标
楼主留言:
大佬!我没太懂.具体要怎么做呢
17625606414
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 652 点
下载积分: 29 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2025-01-18
查看17625606414的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
引用
引用第4楼卑微小黄于2025-01-14 18:15发表的  :
变址用完的情况下

上面程序用完了清个零下面程序接着用就好了,本身就是临时用的,如果需要记录什么用D中转一下就好了,一般用不完,除非你很多层FOR