卑微小黄
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 73 点
下载积分: 421 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2024-12-20
最后登录: 2025-03-27
查看卑微小黄的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 74天前
举个例子设备产品占10word最多可能有1000个产品设备出去第一个产品在三菱PLC地址是ZR0第二产品是ZR10第三个是ZR20以此类推。在不借用变址寄存器的情况下要怎么写
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 412 点
下载积分: 997 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2025-03-24
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 72天前
变址寄存器是可以重复使用的,所以不存在使用完的情况,除非程序是多个扫描周期要沿用这个变址寄存器的值,如果是那样的话,可以用寄存器替代这个变址寄存器,所以变址寄存器用完是不存在或很简单就能解决的问题,如果PLC本身不支持变址寄存器,那就没办法了,硬写。。