楼主  发表于: 46天前
新手请教,CP1H-XA控制器,编程的时候用那些存储区,比如200smart用M区和V区,如V0.0,VW0,VD0,欧姆龙是怎么对应位,字,双字的?
shenyangyang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 123 点
下载积分: 36530 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2017-03-31
最后登录: 2025-02-21
查看shenyangyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 46天前
M区对应W区,V区对应D区