何文轩
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2883 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2023-08-01
最后登录: 2025-02-17
查看何文轩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 53天前
用PLC温度模块PID控制温度范围-30到20 范围,实际值与设定值温度偏差正负1度,用制冷机器控制,如果只是在零下也好用PID控制,主要是还有高温比较麻烦,现在头大,pid都不知道怎么设定了,要设定几种PID参数吗?还是哪位大神有好的方法教教我?谢谢了