用PLC温度模块PID控制温度范围-30到20 范围,实际值与设定值温度偏差正负1度,用制冷机器控制,如果只是在零下也好用PID控制,主要是还有高温比较麻烦,现在头大,pid都不知道怎么设定了,要设定几种PID参数吗?还是哪位大神有好的方法教教我?谢谢了
分享
hstec2002
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
495 个
工控威望:
1898 点
下载积分:
8997 分
在线时间: 695(小时)
注册时间:
2021-05-05
最后登录:
2025-01-07
查看hstec2002的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 7天前
全看
|
小
中
大
可以分多段用不同PID参数。