楼主  发表于: 53天前
用PLC温度模块PID控制温度范围-30到20 范围,实际值与设定值温度偏差正负1度,用制冷机器控制,如果只是在零下也好用PID控制,主要是还有高温比较麻烦,现在头大,pid都不知道怎么设定了,要设定几种PID参数吗?还是哪位大神有好的方法教教我?谢谢了
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53328 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2025-02-20
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 52天前
採分段控制
比如2台制冷,2台制熱

低溫時--2台制冷全開 , 1台制熱控溫

高溫時--1台制冷全開 , 2台制熱控溫