关于博途软件的问题
上一主题
下一主题
老杨头
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
108 点
下载积分:
253 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2023-08-19
最后登录:
2024-12-28
查看老杨头的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
假设组态如图,分柜1的输入模块地址从1.0至3.0,分柜2地址从4.0至6.0,后面的分柜地址以此类推,如果我想把分柜1改成4.0至6.0,分柜2和后面的分柜地址顺延,但是如果直接改会提示已占用,请问怎么能一键修改后或者根据分柜1的地址,后面的地址自动递增下去呢?请高手指教
分享
zhaoaron
zhaoaron
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1646 个
工控威望:
5276 点
下载积分:
2874 分
在线时间: 823(小时)
注册时间:
2021-09-25
最后登录:
2024-12-28
查看zhaoaron的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
删掉后边模块,重新插入。没有你说得那么智能。
组态时候,注意插入模块得先后顺序
......
分享
zhaoaron
zhaoaron
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1646 个
工控威望:
5276 点
下载积分:
2874 分
在线时间: 823(小时)
注册时间:
2021-09-25
最后登录:
2024-12-28
查看zhaoaron的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 3天前
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼老杨头于2024-12-25 17:15发表的 :
那么项目做到一半的时候,前面分柜需要加几个模块,地址只能从最后面排或者删掉重新定义了吗
\
回答正确。
......