楼主  发表于: 前天
触摸屏开机以后需要十几秒才能和PLC通讯上,通讯上以后操作并没有延迟,只是开机建立连接比较慢,
同志们 ,是什么原因造成的,有什么解决办法?
这个触摸屏我也用用了几十个了,就偶尔发现有几个屏有这种情况,一直没重视,今天新屏也这样我还以为是通讯设置问题查了半天。改通讯设置,重下好几次,没管了过一会又好了,有时候报套接字错误,但是过几秒也就不报了,就好了
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2053 个
工控威望: 2972 点
下载积分: 25205 分
在线时间: 1443(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-12-26
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
1、PLC没有准备OK2、把超时改短
项目、视觉、通讯QQ3515716