987993472
做一个不断学习的工控男?
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 86 点
下载积分: 981 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2019-09-05
最后登录: 2024-12-24
查看987993472的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 60天前
请问有大神做过NJ系列PLC和三菱PLC做EIP数据通信吗?需要怎么设置的?求指教
不断学习
autoctrl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 586 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2025-02-19
查看autoctrl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 55天前
        PLC之间通讯可以用IGT-DSER来实现,支持三菱、欧姆龙、西门子等多种不同品牌的PLC之间通讯;
        PLC内不用编程的,配置也比较简单,以下是欧姆龙跟西门子 通讯的案列:

        


        任务1:从欧姆龙PLC读取DM1000开始的40个字,写入到西门子PLC的DB1.DBB0开始的80个字节;
        任务2:从西门子PLC读取DB6.DBB0开始的40字节,写入到欧姆龙PLC的DM1100开始的20个字;
        任务3:从欧姆龙PLC读取W76、W77,2个字依次写入到西门子PLC的MB12、MB13、MB14、MB15;
        任务4:从西门子PLC读取MB16~MB19,4字节写入到欧姆龙PLC的W66~W67;
        任务5:从欧姆龙PLC读取CIO 0.6, 1个BOOL位写入到西门子PLC的QX0.4;
        任务6:从西门子PLC读取IX0.2,1个BOOL位写入到欧姆龙PLC的CIO100.5;
    
        其它品牌的通讯案例: PLC之间通讯.rar (4596 K) 下载次数:31