最近刚刚开始使用西门子1500 然而对于compact功能块完全不熟悉。一直有错误代码errorbits 888项目是恒液位过滤。通过控制出水调节阀来控制液位恒定。
根据 网上资料说888是三个代码累加的 800的说是因为EN管脚有条件导致未取样导致,遂直接永远接通,但还是报80和8是调试阶段的错误,说是我的过程值和预期值差值太小 但目前过程值也就是输入液位是0,真搞不懂。求前辈们指教
分享
sjm123
工控自学,挑战自我。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
364 个
工控威望:
887 点
下载积分:
640 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2016-05-14
最后登录:
2025-01-28
查看sjm123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 48天前
全看
|
小
中
大
2楼真是高手 赞赞赞你
本帖最近评分记录: