各位朋友大家好!我们有几个控制柜内的部分薄片交流继电器受感应电的影响,无辜吸合和有时不能释放,用万用表测量感应电高达90多伏,通过把多余的控制线接地,并在继电器输入端并入1微法电容,有效果。但还是有感应电。通过拆解薄片继电器,里面是由三个电阻和桥堆组成的,继电器是宏发HF41F 60-ZS,60v的继电器,求助怎么增加最少的电子原件使继电器180v吸合,110v释放?
18018408868
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2023-11-30
最后登录: 2024-12-20
查看18018408868的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
控制电源加个变压器降压呢?交流220V整流过去不得400V以上了,继电器直流60V