图片:
各位朋友大家好!我们有几个控制柜内的部分薄片交流继电器受感应电的影响,无辜吸合和有时不能释放,用万用表测量感应电高达90多伏,通过把多余的控制线接地,并在继电器输入端并入1微法电容,有效果。但还是有感应电。通过拆解薄片继电器,里面是由三个电阻和桥堆组成的,继电器是宏发HF41F 60-ZS,60v的继电器,求助怎么增加最少的电子原件使继电器180v吸合,110v释放?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2827 个
工控威望: 4455 点
下载积分: 215018 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-22
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9天前
还是换成欧迪尔的DSY32RT-SC这个型号方便!