jony7788
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 1928 点
下载积分: 341 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2025-01-21
查看jony7788的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 50天前
图片:
图片:
因为要用将PLC数据显示在数码管,在CRC 校验出错了。
例:01 10 00 06 00 02 04 00 00 30 39
用软件计算的结果是A7 97,同厂商范例中计算的结果相符。

PLC程序计算的64 FD
这是哪个地方出错了呢。


附件: 666.rar (9 K) 下载次数:26
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
jony7788
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 1928 点
下载积分: 341 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2025-01-21
查看jony7788的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 49天前
引用
引用第2楼voynich于2024-12-04 09:17发表的  :
H是十六进制,最后的H11改成HB试下


计算结果是19 C6,不对。
jony7788
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 1928 点
下载积分: 341 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2025-01-21
查看jony7788的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 49天前
引用
引用第4楼超级菜青虫于2024-12-04 14:29发表的  :

D10-D20 不应该是K11吗   H11那是17个寄存器

换成k11 计算结果是19 C6,不对。

从1试到22,都不行,可能是其它地方有问题。
jony7788
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 1928 点
下载积分: 341 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2025-01-21
查看jony7788的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 48天前
图片:
图片:
引用
引用第7楼工控小c于2024-12-04 20:51发表的  :
M1161 选择8位处理模式


试过不行。
用调试软件是可以将数据显示到数码管上,但PLC不行。
以下是数码管的说明文件。

有高人帮忙看看是哪出问题了不。
附件: 产品资料_7数码管显示系列_RS485_LED数码管显示屏使用手册(RS485&RS232&TTL版).pdf (798 K) 下载次数:6
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错