jony7788
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 11 分
在线时间: 233(小时)
注册时间: 2023-02-25
最后登录: 2025-01-31
查看jony7788的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 59天前
图片:
图片:
因为要用将PLC数据显示在数码管,在CRC 校验出错了。
例:01 10 00 06 00 02 04 00 00 30 39
用软件计算的结果是A7 97,同厂商范例中计算的结果相符。

PLC程序计算的64 FD
这是哪个地方出错了呢。


附件: 666.rar (9 K) 下载次数:26
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 2581 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-01-30
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 59天前
不知道你这个H11从哪里来的
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 2581 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-01-30
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 58天前
M1161 选择8位处理模式
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 2581 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-01-30
查看工控小c的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 57天前
引用
引用第8楼jony7788于2024-12-05 19:52发表的  :


试过不行。
用调试软件是可以将数据显示到数码管上,但PLC不行。
以下是数码管的说明文件。
.......

报文没错那么就是串口参数或者接线的问题了
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 2581 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-01-30
查看工控小c的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 57天前
看了一下你这个程序,不知道脉冲执行RS指令行不行。你就用MODBUS专用指令MODWR写入就行了啊