楼主  发表于: 47天前
最近开始学习三菱的编程,在编写一个流水线程序中大量使用了置位复位指令,在B站上看到的一个视频学习的。即在每一工序流程中先置位线圈,在结束的时候把不必要的都复位了。然后在下一工序中有需要时再进行置位。我不清楚大量使用置位复位指令是否会带来问题,或者说正常的编程思路应该是怎么进行的?如果您知道,谢谢您的回答!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11554 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-01-14
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 47天前
SET RST 作为置位 复位时,不会双线圈报错,OUT才会报错,所以不用担心大量这样使用会有什么影响。
相信自我!