用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱编程大量使用置位复位指令是否有问题
上一主题
下一主题
亦当砥砺前进
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
106 点
下载积分:
302 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2024-10-24
最后登录:
2024-12-19
查看亦当砥砺前进的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 17天前
全看
|
小
中
大
最近开始学习三菱的编程,在编写一个流水线程序中大量使用了置位复位指令,在B站上看到的一个视频学习的。即在每一工序流程中先置位线圈,在结束的时候把不必要的都复位了。然后在下一工序中有需要时再进行置位。我不清楚大量使用置位复位指令是否会带来问题,或者说正常的编程思路应该是怎么进行的?如果您知道,谢谢您的回答!
分享
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1219 个
工控威望:
1320 点
下载积分:
3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2024-12-05
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 15天前
全看
|
小
中
大
如果一个程序1万多步,用set/rst指令太多,后期其它人调试估计会晕!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱编程大量使用置位复位指令是否有问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问