林华圣
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1628 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2022-10-19
最后登录: 2024-12-01
查看林华圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
我的驱动器MR-JE-20A,然后每次走到同一位置时,脉冲值每次都会减少一点在驱动器上看,一个小时相差快1公分;但每次原点后又开始循环了;原点可以正常,但过一会又开始重复循环丢脉冲;头大,两台,同样的程序,硬件,一台会一台不会
倔强的小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2017-06-14
最后登录: 2024-11-30
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前