林华圣
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1630 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2022-10-19
最后登录: 2025-01-01
查看林华圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 40天前
我的驱动器MR-JE-20A,然后每次走到同一位置时,脉冲值每次都会减少一点在驱动器上看,一个小时相差快1公分;但每次原点后又开始循环了;原点可以正常,但过一会又开始重复循环丢脉冲;头大,两台,同样的程序,硬件,一台会一台不会
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16745 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-07
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 40天前
PA13改成 0301,或0311
就是在以前的基础上03开头

如果这样还不行,就是CN1的线有问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水