普罗米修猪
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 62 点
下载积分: 369 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-08-07
最后登录: 2024-12-02
查看普罗米修猪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
图片:
现场是用西门子200smart的 485DB板子走的通讯 链路就是图片的连接 每个流量计单独去读都没有问题  但是连接上就只能读流量计A 流量计B大概20到30分钟才响应一次 拜托各位大佬看看是什么问题  给点专业的建议要怎么整改  整个电路都不超过100米  加485分线器是因为还有第三方的主站要读这个数据   望解答一下
普罗米修猪
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 62 点
下载积分: 369 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-08-07
最后登录: 2024-12-02
查看普罗米修猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
2个主站  一个是西门子200smart 一个是串口服务器  就是那个流量计A 是用了485分线器 一分二了
普罗米修猪
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 62 点
下载积分: 369 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-08-07
最后登录: 2024-12-02
查看普罗米修猪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 7天前
电脑端只是用SSCOM 这个软件监视  不作为主站或者从站啊   只是监视报文是不是对的
普罗米修猪
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 62 点
下载积分: 369 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-08-07
最后登录: 2024-12-02
查看普罗米修猪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 6天前
引用
引用第5楼sundca于2024-11-28 01:18发表的  :
分线器是 两个485网(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你网络规划有问题,如果不是,那网络里另一个电阻在哪里?

是两个主站一个是A2 B2 PLC去读 流量计A 流量计B 一个是串口服务器只是读流量计A , 流量计A那边用了485分线器  全线电缆长度不超过100M没加终端电阻    现在的情况是 电脑监视那边能监视到PLC发出读流量计B 的指令 流量计B没有回复  ,至于流量计A两个主站都可以读    这个问题  要怎么改啊  加上终端电阻吗
普罗米修猪
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 62 点
下载积分: 369 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-08-07
最后登录: 2024-12-02
查看普罗米修猪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 5天前
图片:
流量计B没问题  PLC单独连接他 一点问题没有   485分线器另外一段是接了串口服务器的  这样改的话流量计A 不就一直和窗口服务器通讯了吗  PLC那边的应该就响应不了吧  485分线器买的是1丛2主的 实际图是这样的