现场是用西门子200smart的 485DB板子走的通讯 链路就是图片的连接 每个流量计单独去读都没有问题  但是连接上就只能读流量计A 流量计B大概20到30分钟才响应一次 拜托各位大佬看看是什么问题  给点专业的建议要怎么整改  整个电路都不超过100米  加485分线器是因为还有第三方的主站要读这个数据   望解答一下
wangfeng930
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 141 点
下载积分: 11071 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2020-02-06
最后登录: 2025-02-21
查看wangfeng930的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 59天前
就感觉你这是并联,不符合串行通讯连接方式