西门子200SMART 485通讯不了的奇怪现象
上一主题
下一主题
普罗米修猪
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
62 点
下载积分:
369 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2021-08-07
最后登录:
2024-12-02
查看普罗米修猪的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 7天前
全看
|
小
中
大
图片:
现场是用西门子200smart的 485DB板子走的通讯 链路就是图片的连接 每个流量计单独去读都没有问题 但是连接上就只能读流量计A 流量计B大概20到30分钟才响应一次 拜托各位大佬看看是什么问题 给点专业的建议要怎么整改 整个电路都不超过100米 加485分线器是因为还有第三方的主站要读这个数据 望解答一下
分享
sundca
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
91 点
下载积分:
2547 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2024-01-11
最后登录:
2024-12-04
查看sundca的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 7天前
全看
|
小
中
大
分线器是 两个485网(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你网络规划有问题,如果不是,那网络里另一个电阻在哪里?
分享
sundca
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
91 点
下载积分:
2547 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2024-01-11
最后登录:
2024-12-04
查看sundca的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 6天前
全看
|
小
中
大
图片:
是不是流量计B有问题啊?如果没问题,改下网络PLC接a b,流量计b和电脑留在a1 b1加两个终端电阻。流量计a接a2 b2侧有问题也加电阻。
[ 此帖被sundca在2024-11-29 00:50重新编辑 ]