普罗米修猪
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 62 点
下载积分: 369 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-08-07
最后登录: 2024-12-02
查看普罗米修猪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
图片:
现场是用西门子200smart的 485DB板子走的通讯 链路就是图片的连接 每个流量计单独去读都没有问题  但是连接上就只能读流量计A 流量计B大概20到30分钟才响应一次 拜托各位大佬看看是什么问题  给点专业的建议要怎么整改  整个电路都不超过100米  加485分线器是因为还有第三方的主站要读这个数据   望解答一下
sundca
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 91 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2024-01-11
最后登录: 2024-12-04
查看sundca的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
分线器是 两个485网(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你网络规划有问题,如果不是,那网络里另一个电阻在哪里?
sundca
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 91 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2024-01-11
最后登录: 2024-12-04
查看sundca的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 6天前
图片:
是不是流量计B有问题啊?如果没问题,改下网络PLC接a b,流量计b和电脑留在a1 b1加两个终端电阻。流量计a接a2 b2侧有问题也加电阻。
[ 此帖被sundca在2024-11-29 00:50重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(普罗米修猪) 真诚感谢!