tysca
tysca
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 257 点
下载积分: 761 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2009-01-29
最后登录: 2024-12-09
查看tysca的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 32天前
请问  S7-400 项目  如何找到一个第三方传感器的DP通讯程序段?   感谢
zhaoaron
zhaoaron
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1633 个
工控威望: 5263 点
下载积分: 2618 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2024-12-23
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 32天前
先硬件组态---------找GSD文件------------看看地址,然后去程序交叉引用找地址。或者看看是变频器还是啥。
......
yanwenfu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1241 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2021-06-10
最后登录: 2024-12-21
查看yanwenfu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 32天前
如果程序中没注释,这个有点难,不然要从硬伯组态中确认地址,再在程序中找
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 32天前
看有无用到SFC14/SFC15,
打开交叉参考,看程序调用结构。
tysca
tysca
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 257 点
下载积分: 761 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2009-01-29
最后登录: 2024-12-09
查看tysca的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 32天前
硬件组态可以查到  传感器输入地址,但是在程序里 不知道传递给那个DB里了 ,项目太大 有300多个FB  FC  查找太难了  都是用STL 语句写的
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 805 个
工控威望: 1139 点
下载积分: 4185 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-12-22
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 32天前
程序传上来,大家一起看看
zhaoaron
zhaoaron
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1633 个
工控威望: 5263 点
下载积分: 2618 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2024-12-23
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 32天前
如果是WINCC.你可以从WINCC往下面找。WINCC一般是DB地址。
......