楼主  发表于: 2024-11-17 20:05
请教下大家要计31天产量 ,因为每天产量过了32767   就必须使用32位的   怎么用变址,写起来比较方便啊
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(平和工控) WSFL D0 200 K31 K2 DMO ..
    dgl4245123
    非标自动化编程设计。。。17798956193
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 5501 分
    在线时间: 111(小时)
    注册时间: 2023-04-03
    最后登录: 2025-03-13
    查看dgl4245123的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-11-18 12:50
    等于32767的时候切断它,接通另一路寄存器。最后相加
    引用
    引用楼主混饭吃于2024-11-17 20:05发表的 请教下三菱变址问题 :
    请教下大家要计31天产量 ,因为每天产量过了32767   就必须使用32位的   怎么用变址,写起来比较方便啊
    非标自动化编程设计。。。17798956193