楠竹888
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 683 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2016-11-30
最后登录: 2024-10-31
查看楠竹888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天

十年前的系统了,用的是西门子PLC S7200, 和二个触模屏(二地控制),一个是TP177B,一个是MP277 。最近TP177B屏坏了,就换了一个700IE V3上去。700IEV3安装在电箱上,通电后这个能正常使用,但是MP277屏就黑屏,700IEV3不通电,MP277就能正常使用。简单说就是二个不能同时通电使用。

刚开始同时使用了几天就不行了,后去拆MP277的时候发现把MP277的地线拆了就可以正常使用,但用了几天又黑屏了。再接上地线也不行了。MP277的外壳碰到地线时,地线与外壳好象有电压差,会有火星。