請問各位前輩.先進這是啥意思.幫小弟解答. 謝謝你們.
阿謙
分享
nbhysfg
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
157 点
下载积分:
209 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2024-02-06
最后登录:
2024-11-21
查看nbhysfg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 30天前
全看
|
小
中
大
已经很清楚提示 了,LD75 11,12脚间没收到驱动器RD信号,找到LD75参数把它改为正逻辑就行