如题,楼主给PLC选型的时候漏算了一个电机就用了库存FX3SA-30MT,现在发现Y点少俩
目前打算是加装一个IO扩展,有没有懂这方面的老哥教教小弟,有没有只加Y点的模块,一般市场价多少钱
沈不谦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 64 点
下载积分: 212 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2024-10-14
最后登录: 2024-10-25
查看沈不谦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
楼主目前在小公司刚入PLC两个月不到,实习期都没过感觉能干的活全让我干了
沈不谦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 64 点
下载积分: 212 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2024-10-14
最后登录: 2024-10-25
查看沈不谦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
问题解决了,楼主找三菱客服咨询了一下,这款压根就不给装IO扩展,只能重新选型了
沈不谦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 64 点
下载积分: 212 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2024-10-14
最后登录: 2024-10-25
查看沈不谦的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 昨天
图片:
出事了,公司让我优先用库存
现在我加装了一张板卡,把黄灯和ready信号抠掉勉强够用了,大佬们能不能帮我看看这口怎么扩展IO
沈不谦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 64 点
下载积分: 212 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2024-10-14
最后登录: 2024-10-25
查看沈不谦的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 昨天
图片:
右边俩口分别是触摸屏和调试用,没地方加了
沈不谦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 64 点
下载积分: 212 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2024-10-14
最后登录: 2024-10-25
查看沈不谦的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 3小时前
引用
引用第12楼gxtmdb82164于2024-10-24 16:40发表的  :
触摸屏什么型号呢?如果触摸屏有多余的通信口,可以从触摸屏中转。你这个情况,加通信扩展板不如换PLC了,三菱真是罪该万死~

从库存里翻出来了FX3GA-40MR,多了俩Y点
沈不谦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 64 点
下载积分: 212 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2024-10-14
最后登录: 2024-10-25
查看沈不谦的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 3小时前
正好这个项目没发脉冲的需求,也算圆满解决了