楼主  发表于: 34天前
MCGS触摸屏读写Y10变成读写Y12怎么回事?没有Y10啊?可是三菱plc fx1N输出有Y10,各位大佬怎么回事????
caoyougang
猫猫工控
级别: 探索解密
精华主题: 2 篇
发帖数量: 137 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2021-08-24
最后登录: 2024-11-22
查看caoyougang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 30天前
引用
引用楼主双利得于2024-10-20 15:58发表的 MCGS触摸屏读写Y10变成读写Y12怎么回事? :
MCGS触摸屏读写Y10变成读写Y12怎么回事?没有Y10啊?可是三菱plc fx1N输出有Y10,各位大佬怎么回事????

程序发出来看看,MCGS不可能出现这种错误。
闲鱼号:猫猫工控
抖音:工业控制专家
基于HTML,CSS,JavaScript的网页开发, 单片机编程应用,pcb设计,原理图设计,plc程序代写 代做 代编,plc程序设计,编程,西门 子plc,三菱plc,台达plc,汇川PLC,基恩士plc,变频器调试,变频器联动调试,485通讯技术支持,Modbus通信协议技术支持,非标准通讯协议技术支持,精通昆仑通态触摸屏,威纶通触摸屏,三菱触摸屏,汇川触摸屏,,组态设计,宏代码编写,各种文本显示器编程,远程技术支持,电气CAD图纸等系统设计,英语交流顺畅,可直接对接老外开展工作,致力于为行业提供高性价比的服务。
caoyougang
猫猫工控
级别: 探索解密
精华主题: 2 篇
发帖数量: 137 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2021-08-24
最后登录: 2024-11-22
查看caoyougang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 27天前
引用
引用第5楼zq11111于2024-10-26 19:41发表的  :
今天第一次用,不知道为什么?

你把设备编辑窗口截图发出来看看,你很可能犯了下面图中的错误,触摸屏是Y10,实际通道是Y12.