544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 146 点
下载积分: 531 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-10-20
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 36天前
由3U转5U。为了能一台机控制4轴
但3U的时候可以做到一些功能

我利用伺服AB编码器来做伺服绝对位置。然后给D8340(SD8550)再进行绝对定位。
3U的时候可以将PLC的当前位置覆盖了,根据这个编码器的数据来作为基点发送脉冲,从而能精准定位。
但这次5U就不能,会插很多很多。

我说下我的工作流程:两轴水平展开然后绷紧再放松,回到待机点  展开前100扭矩,展开时候切15扭矩,结束切回100;100切15的时候会有震动。
现在就是回待机点就没办法准确了。

比如:AB数据为5 PLC当前是10. 定位点为20.
套入SD8550 改变PLC当前位置 可以从5开始去到20 发送15个脉冲而不是10个脉冲。
现在套入之后还是改变不了。从10开始。

我是不是哪里弄错了 还是5U布支持这样的。
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4226 个
工控威望: 7596 点
下载积分: 14851 分
在线时间: 2867(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-22
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 36天前
SD5502就行,脉冲写入用DHCmov指令,你不用Dmov指令
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 146 点
下载积分: 531 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-10-20
查看544868416的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 36天前
这个不熟悉5U操作。
指令很多都是有规矩的。。

刚刚供应商的技术高速我
要使用DHCMOV 才能做到
做好了。

不好意思 浪费论坛资源
544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 146 点
下载积分: 531 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-10-20
查看544868416的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 36天前
引用
引用第1楼梦雨天涯于2024-10-18 14:00发表的  :
SD5502就行,脉冲写入用DHCmov指令,你不用Dmov指令



是的。也感谢前辈的指点。
5U很多地方需要有规矩的去写入。
慢慢学习。