一心工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1348 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2018-06-02
最后登录: 2024-10-21
查看一心工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
    一个罗克韦尔(AB)的Control系列的PLC与西门子S7-1500之间的通讯的案例配置,实现AB的标签数组与西门子DB数据块之间通讯。基于IGT-DSER智能网关,配置如下图,感觉挺方便的:



        任务01:读取西门子DB101.DBW0开始的80个的INT类型的数据,写入到罗克韦尔AB的IN_INT16控制器数组(从0开始),共160字节;
        任务02:读取罗克韦尔AB的OUT_INT16控制器数组(从0开始)的40个INT类型的数据,写入到西门子DB102.DBW0开始的80字节;
        任务03:读取西门子M2.4的1个BOOL类型的数据,写入到罗克韦尔AB的TBOOL控制器标签;
        任务04:读取罗克韦尔AB的ARR_DINT_50[12]的1个DINT类型的数据,写入到西门子DB6.DBD8,共4字节;
        任务05:读取西门子DB6.DBD32的1个的REAL类型的数据,写入到罗克韦尔AB的MainProgram.TReal程序标签,共4字节;
        任务06:读取罗克韦尔AB的TSTR控制器标签的1个STRING类型的数据,写入到西门子DB6.DBB42的STRING[64]类型的地址,共64字节。

        详细案例文档: 西门子S7协议(PROFINET端口)转罗克韦尔AB的EthernetIP网络通讯.pdf (406 K) 下载次数:8
        详细图文链接:https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/142050598