各位前辈大神,小弟这里有个程序想请教一下,实在想不通。
控制要求是:X0是总启动也是总停止,按下X0四个电磁阀全都启动,再按下X0电磁阀全都停止,每个电磁阀配备一个按钮,要求总启动时随便按下哪个按钮都可以停止对应电磁阀,总启动没有开始时,按下电磁阀对应的按钮都能启动和停止对应电磁阀。四个电磁阀对应按钮分别是X1.X2.X3.X4,每个按钮即是启动也是停止。
小弟目前就是卡在用X1上升沿停止总启动控制的第一个电磁阀,总启动能停止但是上升沿也会触发X1启动X1的电磁阀。望各位大神能帮小弟编写一下梯形图学习一下
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 4210 点
下载积分: 3053 分
在线时间: 368(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2025-02-25
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-13 10:32
图片:
看看这个是不是你要的效果
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(段案1121)
  • 联系电话15071699246,QQ296686949
    gzcjx555
    QQ  296686949
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 523 个
    工控威望: 4210 点
    下载积分: 3053 分
    在线时间: 368(小时)
    注册时间: 2014-02-15
    最后登录: 2025-02-25
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-10-13 20:36
    引用
    引用第2楼郑jiejie于2024-10-13 16:49发表的  :

    显示这个错误

    第二行怎么没有报错,肯定是输入法切换的问题吧?
    联系电话15071699246,QQ296686949