用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求助: 1200配6个总线伺服 扫描周期怎么降低?
上一主题
下一主题
zero.wang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
379 点
下载积分:
373 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2022-04-14
最后登录:
2025-01-22
查看zero.wang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-10-09 17:03
全看
|
小
中
大
1200 带了6个汇川660F的总线轴 使用的报文3 目前扫描周期平均50ms 最小30ms 最大120ms 有没有好的降低办法? 不影响使用 也没报错 单纯觉得扫描周期太长看不惯
程序里面现在另外
实际
使用了
8个模拟量 8个输入 16输出 和 3个上位设备通讯所以使用了3组PUT/GET指令.
使用的模块是
CPU 1214C DC/DC/DC x1
SM 1223 DI16/DQ16 x 继电器输出 x1
SM 1231 AI4 x 2
KTP700 Basic PN x1
SV660F x6
分享
jerrylu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
123 点
下载积分:
638 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2015-09-15
最后登录:
2025-01-07
查看jerrylu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-10-10 09:37
全看
|
小
中
大
图片:
总线放循环中断试试
分享
jerrylu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
123 点
下载积分:
638 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2015-09-15
最后登录:
2025-01-07
查看jerrylu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-10-10 09:50
全看
|
小
中
大
PUT GET放循环中断,1500的循环中断更快
楼主留言:
真是好人!
分享
jerrylu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
123 点
下载积分:
638 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2015-09-15
最后登录:
2025-01-07
查看jerrylu的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-10-10 14:14
全看
|
小
中
大
可以分享一下伺服程序吗,邮箱:
qingkingdom@yeah.net
分享
jerrylu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
123 点
下载积分:
638 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2015-09-15
最后登录:
2025-01-07
查看jerrylu的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2024-10-10 14:26
全看
|
小
中
大
再给你建议一条指令 T_DIAG指令,检索PUT/GET设备在线情况
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求助: 1200配6个总线伺服 扫描周期怎么降低?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问