图片:
通过E1、E2、E3、E4变址将电机的脉冲数存在D2000、D2200、D2400、D2600连续寄存器内,现在要将对应寄存器的数据进行两两相减,要用到哪些指令进行处理。
也就是;
第一部分
D2200-D2000
D2202-D2002
...
D2290-D2090

第二部分
D2600-D2400
D2602-D2402
---
D2690-D2690

worker02
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 294 点
下载积分: 708 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-31
查看worker02的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-12 20:45
FOR I:=0 TO 90  BY2 DO
        Z0:=I;
       D1000Z0:=D2200Z0-D2000Z0
END_FOR;

看看这样行不行!