zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-11-17
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 55天前
非常感谢大家!

网站出现异常,分享的链接出现异常,上传的压缩包已提示异常
[ 此帖被zx1234在2024-09-25 07:46重新编辑 ]
marksman_01
一起进步
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 517 点
下载积分: 3273 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-11-14
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 55天前
图片:
线圈运作使用不规范
矽能工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 401 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2020-05-30
最后登录: 2024-11-16
查看矽能工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 55天前
感觉用T22上升沿SET M31可能好些
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 2362 个
工控威望: 6981 点
下载积分: 4139 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-11-17
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 55天前
要不就用置位 复位
要不就不用。尽量别掺和用
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
deamli
争做毛主席的好学生!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 622 点
下载积分: 1590 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2023-03-28
最后登录: 2024-11-17
查看deamli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 55天前
引用
引用第1楼marksman_01于2024-09-24 08:34发表的  :
线圈运作使用不规范

T23/T22的10是个啥计时单位啊
没有一天不想努力破圈,然.........
marksman_01
一起进步
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 517 点
下载积分: 3273 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-11-14
查看marksman_01的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 55天前
100ms计时器,10个单位就是1s的定时器
引用
引用第4楼deamli于2024-09-24 11:35发表的  :

6楼  发表于: 55天前
M31都双线圈了  
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 55天前
看看M31在其它地方是不是用输出线圈了,或者其它地方输出组合使用了
zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-11-17
查看zx1234的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 54天前
非常感谢!