cjtdzzy
活到老,学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-05-07
最后登录: 2024-11-24
查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 81天前
图片:
图片:
有两台永宏PLC,一台型号是B1-32M4T2-D24,使用中突然不能正常工作,运行灯亮,有输入(输入灯亮),没输出(输出灯不亮),拆开检查,其它找不出问题,但电池没电,只剩下2.31V了。这种机型电池无电,是不是容易丢程序?
另一台信号是B1-32M4T2-AC,主板完全一样,且是同样毛病,电池电压为1.9V了。
仙风道谷
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 57 点
下载积分: 310 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2021-08-11
最后登录: 2024-09-24
查看仙风道谷的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 70天前
电池没电了会掉,但2.3V是刚断电时候测的吧,如果一个星期没通电,直接拆开测 2.V左右的话,程序不会掉,里面电池是3V充电电池,随着使用年限增加,和所有充电电池特性一样,最后都会报废,关电1天不掉,但关电1周就会掉了,是个渐进衰老的过程。新机型M系列的就是不掉的,没有电池,至少你退休了程序还在,三菱的3U会掉,5U就没有电池了,不会掉