huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 541 点
下载积分: 1826 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2024-11-20
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-21 14:24
两台设备明明都接地了,为了什么两台设备之间还会有电压电人呢?
li19930121
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 819 个
工控威望: 1878 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2024-11-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 81天前
很常见的问题啊,两台设备都接地了  但是一个铁框架,一个表面是铝的,一手摸铁,一手摸铝,肯定会被电到
正确做法,测量进线电压,设备串联接地就ok了。