划水人
。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 214 点
下载积分: 932 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2021-03-01
最后登录: 2024-11-21
查看划水人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-20 16:04
现在是四个比例阀来控制四路液压油压力,开机运行没有问题,运行到6 7个小时,压力就会波动,压力差大了就停机了,
运行6-7小时出问题是程序有问题吗,还是外部设备问题
hezhen880924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 255 点
下载积分: 783 分
在线时间: 468(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-11-22
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-20 16:10
比例阀模拟量有干扰,用PID闭环反馈控制会准一些,线要单端接地抗干扰。
hezhen880924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 255 点
下载积分: 783 分
在线时间: 468(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-11-22
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-21 14:26
引用
引用第8楼划水人于2024-08-21 13:51发表的  :
目前测试的结果,比例阀开度40,压力16000,然后过段时间,这个时间可能是3-4,5-6小时,然后压力就会开始波动,突然降或者升

改成PID控制就好了,用PI比例积分参数就能搞定,很平稳。