楼主  发表于: 33天前
描述:正常的
图片:
描述:正常的
图片:
描述:不正常的
图片:
描述:不正常的
图片:
需要将PLC寄存器的数据传送到数码管上,但存在问题,255以下的数是正常的,但255以上的数不正常。
看起来是数据高、低位的问题,弄了好久都没成功。

希望大师能出手相助。
谢谢!


描述:程序
附件: PLC数据显示在数码管-1.3-站号2,显示小数点.rar (9 K) 下载次数:34
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wsxw40
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 67 点
下载积分: 298 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2021-08-29
最后登录: 2024-09-18
查看wsxw40的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 32天前
应该是字节顺序问题
微信:wsxw40