各位好,有哪位高手知道组态王添加OMRON 的PLC,CJ2M系列,通过FINS GATEWAY 协议:
网上讲的是IP地址:255:1:9600:1
点击下一步时会出现如下错误:设备地址格式错,请参阅帮助文档!
有哪位弄否指点一下正确的设备地址格式,谢谢!
[ 此帖被rockwell在2024-08-29 09:09重新编辑 ]
rockwell
PLC、HMI,上位机,VB.Net ,c# ,数据库
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 4453 点
下载积分: 1158 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-11-22
查看rockwell的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-09 16:31
谢谢3楼的高手,试过之后还是不行!关键是地址帮助打不开!
rockwell
PLC、HMI,上位机,VB.Net ,c# ,数据库
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 4453 点
下载积分: 1158 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-11-22
查看rockwell的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 86天前
图片:
图片:
前段时间在忙其他项目,今天才来回复!CPU系列选错了,应该选CJ SERIAL 的以太网,而不是CJ 系列下的FinsGateWay
IP地址格式应该是:CPU-IP:PC-IP(末一位):1(网络方式,固定为1):9600(端口号):0(设备号默认为0)
192.168.1.8:100:1:9600:0