客户的数字化平台需要读到我们设备FX5U的生产数据
数字化平台是第三方公司在做,我跟他们沟通了一下,有点找不到方向。
他说他们是用JAVA的方式通过Modbus TCP读取我的数据,让我做Modbus TCP的服务器
我查了不少资料,觉得在5U的网络配置里增加一个Modbus/tcp连接设备,然后再定义modbus保持寄存器的范围就行了吧?是不是我想的太简单了?
tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-01 10:17
引用
引用第1楼小地主22于2024-08-01 10:13发表的  :
直接让他们搞个智能网关 或者解析mc协议啥的你最省事
不过Modbus/tcp现在5u好像也有现成的官方功能块了  

为了省钱,不增加额外成本,牵一根网线就能完成是最好
tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-01 10:22
引用
引用第2楼梦雨天涯于2024-08-01 10:14发表的  :
你说的没错就是这样,你可以找一个Modbus TCP客户端软件测试的

我还有点疑问请教下,在网络配置里设置好Modbus TCP后,程序里不需要编程建立连接之类的吧?就想用SLMP一样,只设IP地址和端口,只要上位机设置一样,就可以直接连接了?
tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-01 11:13
引用
引用第6楼小地主22于2024-08-01 11:03发表的  :

嗯额 5u好像只有SLMP协议 这个不用增加硬件成本,但是需要上位机解析这个协议,如果他们有的话就好办,没有的话可能要现做估计要点时间。不过如果经常搞工业上位机的一般会有的
用这个协议你最省事  只需要规划通讯地址就行了  不用额外的通讯程序

5U的SLMP协议我用在连接触摸屏上,双方设定好了就IP和端口就直接使用了,Modbus tcp也是如此吧?
tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-01 15:58
引用
引用第10楼wjm1992于2024-08-01 15:33发表的  :
做从站也是要写程序的

我测试了下,配置好modbus tcp 且分配软元件后,用Qmodmaste软件读取线圈和寄存器,并不需要在PLC程序中编程建立连接
tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-08 09:26
引用
引用第12楼小地主22于2024-08-01 16:24发表的  :

最终使用结果到时候说下呗  可以的话下次我也用从站功能了


测试可以的,简单直接,只要配置好数据地址就行