今天被机构说拍急停断开气缸电磁阀电源是不对的,谁有Gb16754急停设计准则资料发一下,谢谢
分享
yizhi2020
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
191 点
下载积分:
606 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2023-10-23
最后登录:
2024-08-08
查看yizhi2020的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-08-04 10:38
全看
|
小
中
大
安全是前提,急停是保持现有动作不继续运行,如果气动元件有相关动作最好保持原状态。需要根据实际情况定义逻辑关系,没有绝对