今天被机构说拍急停断开气缸电磁阀电源是不对的,谁有Gb16754急停设计准则资料发一下,谢谢
sunzengli
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 679 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 1538 分
在线时间: 217(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-27 08:20
一般来说的没什么不对,但要看具体工艺,比方你的机械手抓了一个东西,是气缸夹取的,你急停把气缸断电,气缸放开了,抓的东西就掉了,产品摔坏甚至更危险。
没有一概而论的东西,具体情况具体分析,像上面的情况我倾向于用双控阀解决问题,通过电气解决不是不能,而是不规范,急停断电是很常见的操作,很多急停甚至不通过程序控制,直接接入脱扣,全部电源都断开,何况是气缸。