用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
急停拍下断开气缸电源有什么不对嘛
上一主题
下一主题
929903476
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
240 点
下载积分:
904 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2017-12-08
最后登录:
2024-11-16
查看929903476的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-27 00:48
全看
|
小
中
大
今天被机构说拍急停断开气缸电磁阀电源是不对的,谁有Gb16754急停设计准则资料发一下,谢谢
分享
sunzengli
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
679 个
工控威望:
1059 点
下载积分:
1538 分
在线时间: 217(小时)
注册时间:
2021-07-09
最后登录:
2024-11-15
查看sunzengli的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-27 08:20
全看
|
小
中
大
一般来说的没什么不对,但要看具体工艺,比方你的机械手抓了一个东西,是气缸夹取的,你急停把气缸断电,气缸放开了,抓的东西就掉了,产品摔坏甚至更危险。
没有一概而论的东西,具体情况具体分析,像上面的情况我倾向于用双控阀解决问题,通过电气解决不是不能,而是不规范,急停断电是很常见的操作,很多急停甚至不通过程序控制,直接接入脱扣,全部电源都断开,何况是气缸。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
急停拍下断开气缸电源有什么不对嘛
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问